• 节点柱箍筋直径与平面图柱全高加密箍筋不一致,如何处理

    点柱全高加密答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这是需要将这个KZ1定义为KZ1a,输入箍筋C12@100,不用输入节点箍筋。

    2022-12-13 14:53:34 

  • 本柱,箍筋全高加密,输入C12-100。

    2022-12-13 14:52:39 