• 关于框架柱、板负筋的绘制问题

    工程概况: 结构层数:地上1层,高度5米。 结构形式:现浇钢筋砼框架结构及钢结构。 1)框架柱(KZ1~KZ9)的高度有1.900m、3.000m、3.400m、5.100m四种,还有随结构坡屋面变化的。其中KZ4在标高3m的位置配筋有变化,截面不变;KZ5、KZ6在标高3.4m的位置配筋及截面均有变化。 问题:应该如何绘制才能提高效率? 2)现浇板的平面轮廓为不规则形状(有矩形区域也有弧形区域)。 问题:板负筋如何绘制? 案例2:坡屋面的板负筋如何绘制才能快捷、准确? 案例3:拱形(矩形扣除半个椭圆或半圆)门窗过梁应该如何绘制?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
 问题:应该如何绘制才能提高效率?没有好方法,只能一个一个的定义,再分别绘制。 2)现浇板的平面轮廓为不规则形状(有矩形区域也有弧形区域)。 问题:板负筋如何绘制?用“画线”的方法进行绘制。 案例2:坡屋面的板负筋如何绘制才能快捷、准确?只能用“画线”的方法进行绘制。 案例3:拱形(矩形扣除半个椭圆或半圆)门窗过梁应该如何绘制?用“异形梁”定义好后,可采取“智能布置”的方法进行。

    2009-12-13 10:19:15 

  • 1、 柱子只能一个一个的定义布置。 2、负筋用画线布置最好。

    2009-12-13 08:26:09 

  • 框架柱的定义可以用柱表来解决,在柱表中分别在不同标高的柱上设置不同的钢筋信息即可 坡屋面和拱形门窗过梁同意上面这位的做法

    2009-12-14 15:33:31 

  • 问题1:柱子逐个建立,逐个画上。 问题2:按负筋钢筋信息建立负筋构件,画线或按板边线画上然后修改左右标注。 不规则过梁建议用异型梁处理。

    2009-12-13 08:35:50 

  • 框架柱,,分别定义标高绘制。钢筋变化的地方手工调整。 坡屋面的板负筋,可归纳为几个类型绘制,然后,选中修改。 拱形(矩形扣除半个椭圆或半圆)门窗过梁,定义之后,按智能布置。也可以画异形梁布置。