打工人 2022-12-14 14:39:39 | 福建省 安装预算安装算量GQI | 194查看 2回答
桥架标高问题
电井顶标高是3.5 层高是10.5 那出了电井后桥架标高是多少 麻烦各位大佬了
2022-12-14 15:02:29 补充
电井顶标高是3.5 层高是10.5 那出了电井后桥架是继续以3.5米出,还是要提高标高 麻烦各位大佬了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你要结合多个东西来看,仅凭截图无法判断,甲方有没有层高要求,有没有吊顶,有没有其他风、水、暖管道等等
2022-12-14 14:57:07
-
电井不是标高3.5,不然还装电梯让你施工吗?桥架安装高度肯定不会为3.5m,如有行车等挡道呢?具体看哪些设备用电,我认为不会低于9m安装桥架
2022-12-14 15:10:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看