• 请问板负筋布置范围

    板负筋请问图中框内负筋布置范围是  1   2   3   4哪个范围?

    2022-12-15 09:52:00 补充

    这个范围在哪个标准图集里可查?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:负筋

    2022-12-15 09:54:44 

  • 4

    2022-12-15 09:50:12 

  • 这个要看你这个负筋四周哪块板有没有板面筋如果都有,因为还是附加,根据尺寸那就是可以偏向选择4,如果都没有就是1不为过,我也不知道你的板钢筋情况不好说,站的甲乙利益角度不同