落落 2022-12-16 08:29:17 | 广东省 土建 | 306查看 5回答
这是不是每个砌体墙设2c6-500?求指点
2022-12-16 08:36:21 补充
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图不完整,截图完整些看看
具体查看抗震要求,按上说明对应设置
首次提交 2022-12-16 08:33:05 最近修改2022-12-16 08:41:02 (修改过2次)
-
是的 一般与主体结构连接处都要有拉结筋
抗震列度大于7度后,通长布置,用于所有的墙里。7度以内是伸出一定的长度,只有混凝土结构与砌体墙连接处布置拉结筋
首次提交 2022-12-16 08:31:44 最近修改2022-12-16 08:41:54 (修改过2次)
-
拉筋伸入墙内的长度,,,,,没有显示。[[[[分为两种情的,处理方法如下:]]]
首次提交 2022-12-16 08:32:31 最近修改2022-12-16 08:39:43 (修改过1次)
-
300的就要3c6-500,砌块300高一块的就要600高设一层
24以内2c6-500
2022-12-16 08:35:38
-
是的,砌体填充墙均设置.
2022-12-16 08:51:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看