• 10kV电缆安装的调试有那些?

    10kV电缆安装的调试有那些?(如:绝缘遥测、直流耐压、交流耐压、电阻比、局放)这些调试是否都要记取?广联达计价软件里面没有(绝缘遥测、直流耐压、交流耐压、电阻比、局放)相关调试定额是如何考虑的?10KV电缆调试,是按一个回路调试一次还是按一个回路的电缆中间头分段调试多次计算?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 所有试验都做了,记取电缆调试费。高压电缆,每根电缆为一次。

    低压电缆试验,不计电缆调试费。