• 梁宽大于下部剪力墙时钢筋如何

    如图,请问下梁的钢筋是在3C22+1C18处断开??还是直接深入剪力墙左侧拐角处??

    梁宽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    下梁的钢筋是在3C22+1C18处不断开,是直接通过支座到支座另一侧,两侧距支座中心线长度(1/3*Ln)相等。不是深入剪力墙左侧拐角处。

    2014-12-16 21:33:18 

  • 应该在梁平法表格里修改处理即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html

    下部

    2014-12-16 21:26:25 

  • 答疑解惑

    广联达服务新干线

    请问下梁的钢筋是在3C22+1C18处断开??还是直接深入剪力墙左侧拐角处?

    答:3C22+1C18以原位标注左中心线为准,留够左、右支座负筋长度。不伸入端头左侧拐角处。如上梁截图。

    2014-12-17 10:24:10 

  • 您定义图示信息梁构件画图元。原位标注(支座两边钢筋信息相同只标注一边否则标注两边)。您的梁应画到墙转角中心

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-12-17 10:58:28 

  • 梁宽

    2014-12-17 09:18:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!