• 板受力筋图形显示无弯钩

    在GGJ2009中绘图输入板受力筋时,发现板受力筋没有弯钩,在属性编辑里有定义弯左右弯折,请教下怎么回事?

    问题补充:钢筋信息:A8@180 类别:底筋 左弯折:70(板厚100) 右弯折:70 锚固:(24) 搭接:(29) 属性这样定义的,但画上去后就是见不着弯钩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件默认是不带弯钩的,要在计算设置里进行设置,才可以按带弯钩计算的

    2009-12-27 13:25:10 

  • 施工中圆钢是设置弯钩的,螺纹钢是不设置弯钩的。在设置受力筋时是不用设置弯钩的,软件自动按照规范图集计算,但是汇总计算后在绘图界面中的“编辑图元钢筋”中才可看到。

    2009-12-27 13:04:08 

  • 底筋圆钢是180°弯勾,螺纹钢没有弯勾。 负筋是90°弯折。

    2009-12-27 13:06:42 

  • 这个板的底筋是如果是带螺纹的那就不需要弯钩了 如果是圆钢那才有135以上的弯钩 那你说的没有勾的是这个底筋吗?

    2009-12-27 13:14:35 

  • 定义完全正确,在钢筋编辑中看一下计算的对不对 A应该是带弯钩的

    2009-12-27 13:19:57 