• 关于消火栓选择的问题

    如图设计说明,-2~6,11~23层的消火栓为减压稳压消火栓,但上面说室内用薄型单栓消火栓,人防用消防软管卷盘消火栓,那么应该选择什么消火栓来套定额,还是说-2~6,11~23层的既是薄型单栓消火栓又是减压稳压消火栓?人防

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    -2~6,11~23层的非人防区是减压稳压薄型单栓消火栓,地下人防区是减压稳压消防软管卷盘消火栓;其中消防软管卷盘消火栓套消火栓定额要乘1.2的系数,详细的可以参照定额。

    减压稳压型消火栓,其实就是消火栓内部多一个减压挡板,价格上差距不大

    2022-12-21 17:14:59 

  • 定额是一样的,按要求区分消火栓主材名称

    2022-12-21 17:06:13 

  • 定额是一致的,只需要修改主材(消火栓)名称即可

    2022-12-21 17:07:05 