寧靜志遠 2022-12-21 18:45:44 | 河北省 土建 | 980查看 2回答
人防门框墙箍筋
求问:1、这个人防门框墙,最上面的顶板钢筋用画吗?是在人防门框墙另外画出来,还是这个顶板钢筋就是板里的钢筋?
2、箍筋c6-300,是根据图上有的数量画3个,还是每一对纵筋c12-150都加c6-300的箍筋
请大佬们帮忙解答一下,十分感谢
2022-12-21 18:49:52 补充
比如这个照片的箍筋c8-300,是按图上的数量画,还是每一对纵筋c14-100都加C8-300的箍筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
2022-12-21 18:49:06
-
你好:人防门框墙顶部为现浇板,人防门框墙的宽度范围内板筋会自动扣减,因此人防门框墙与现浇板相接的位置需要输入配筋,输入的是板的钢筋信息,每一对纵筋c12-150都加c6-300的箍筋。
在【构件列表】中选择需设置的构件---点击【属性列表】---再点击左侧/右侧/上部/下部构造后面的属性值,即可显示三个小点---点击三个小点---选中需设置的拉筋---在钢筋信息输入框中直接输入A6@150*150---再敲回车即可。如图:
首次提交 2022-12-21 18:52:11 最近修改2022-12-21 19:01:19 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看