xflam 2009-12-27 22:06:41 | 广东省 其他专业 | 476查看 1回答
关于暗柱数量计算的问题
关于GGJ10.0 1142 请问一下,在标准层里,柱箍筋计算公式:Ceil(2.3*44*14/min(5*14,100))+Ceil(1533/150)+1是什么意思?为什么我标准层是3米,箍筋是@150,算出来是33个????谢谢!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2.3*44*14是绑扎长度范围;(5*14,100)是绑扎范围柱箍筋加密间距,5倍D与100的数值小者;(1533/150)+1,是(总高度--绑扎长度)除以箍筋间距;+1是全部范围的跟数+1.
2009-12-28 02:08:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看