• 管道保温计算中,管段的延长米包括阀门、法兰所占的长度吗

    保温中,管道、阀门、法兰均有单独的计算公式,且注明管道计算公式中未考虑阀门、法兰保温,

    那么是不是说,管道计算公式中的管道的延长米现场测量时,没有把阀门、法兰长度计算进去

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 包括

    2022-12-23 11:31:49 

  • 一般保温管道的保温是包含了管道上对法兰、阀门的,因为管道计算工程量时就没有扣除法兰和阀门所占的长度,那保温时咱们能说不包含管道上的法兰和阀门呢

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的

    2022-12-23 11:33:08 

  • 阀门、法兰的保温应另行计算。

    所以,管道计算规则不包括阀门、法兰的长度。