• 梁上部通常钢筋上部搭设设置后还是未计算搭接长度

    钢筋计算设置里面更改了梁搭接设置和定迟长度,软件还是不计算搭接的尺寸,导致发生的量减小

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件是会按照设定的搭接计算的。

    土建计量GTJ中,编辑钢筋中的钢筋长度不包括搭接长度,软件计算总重的时候是包括了搭接长度的,比如以墙为例:墙长度是15000,计算的钢筋长度是15000-20+10*12-20+10*12=15200,计算一个搭接长度为660。直径为12的普通钢筋比重是:0.888,单重是:(15.2+0.66)*0.888=14.084。

    钢筋计


    2022-12-23 14:53:48 

  • 梁长小于定尺就不用计算搭接吧

    2022-12-23 14:53:51 

  • 是否有选择构件修改,如没有,选择构件修改后汇总看看

    2022-12-23 14:55:10 