qinweiping 2009-12-28 10:30:10 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 3780查看 3回答
电气定额中电力电缆敷设分截面积,这个截面积指的是单芯的截面积还是多心的,
电气定额中电力电缆敷设分截面积,这个截面积指的是单芯的截面积还是多心的,我的电缆是YJLV22 4*70的,电缆敷设应套哪个子目(在河北08定额中),终端头16个应套哪一个?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
指单芯截面,应该套2-611。终端头套2-640
2009-12-28 10:40:52
-
电气定额中电力电缆敷设分截面积,这个截面积指的是单芯的截面积,YJLV22 4*70电缆应该套河北安装电气定额中2-613子目,其中终端头要看你的敷设位置,分户外和户外,户外一般情况下套干包式的。
2009-12-28 10:41:12
-
1、电力电缆敷设定额中的步距“截面”是指电缆的单芯截面 2、电缆YJLV22-4*70是交联聚乙烯铝芯电缆且带有铠皮的,应套铝芯电力电缆敷设中的电缆截面120mm2以下的定额子母。 3、终端头16应根据电缆头的制作工艺不同套定额子母,一般是采用干包式电缆头,套户内干包式电缆头制作、安装中的1KV以下干包式终端头截面35mm2以下的定额子母。
2009-12-28 10:45:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看