duliqiangn 2009-12-28 15:28:57 | 北京市 其他专业 | 1701查看 4回答
河北安装工程清单预算问题
一、电气工程 1)电缆穿钢管敷设,明装架设。钢管应该套什么?是电缆保护管吗?还有钢管的支吊架也得计算吧? 2、电气配关的工作内容中有一项接线盒安装,这应该包括线路的分线盒和开灯具的接线盒。但问了一个同事他说接线盒放在灯具开关清单下面,这样做是不是合理? 二、给排水工程: 1、排水管道采用机制排水铸铁管,卡箍连接。是套“柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)”定额吗?卡箍连接是不是就属于柔性接口? 2、暗装的排水铸铁管要内外壁刷沥青漆。第十一册中只有管道刷漆的定额,肯定是外壁刷漆,是按平米计算的,第二册电气工程中有钢管内外壁刷沥青漆按延长米计算。是不是套第二册的更接近些?如果套第十一册的定额,内壁刷沥青漆该如何解决? 3、管道刷防火漆两道。河北08定额应该套什么? 4、排水管道的灌水试验套什么定额?第六册的“管道压力试验”吗? 三、消防工程: 1、消防喷淋系统。清单中消防系统调试在消防喷淋管道分部工程里就不用列了吧?那些调试好像都属于消防控制系统的调试 2、地下室消火栓管要采用电伴热保温,保温材料为橡塑泡棉。套定额时套一个管道橡塑保温定额,再套第十册的“仪表设备与管路拌热 电伴热带/伴热电缆”是否合理? 3、手提式灭火器应该用哪个清单?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳纠错:1、排水管道灌水试验工作内容管道安装已含,不得再计取。 2、卡箍连接也分钢性和柔性,机制铸铁管卡箍连接是柔性,主要用与高层等抗震要求高的场所。 3、电缆保护管DN100以内的套配管项目,DN100以上套保护管项目。 4、电线管刷防火漆第十一册有项目,一般在人防、地铁等要求防火等级高的地方使用。 5、水灭火系统调试和火灾报警系统调试是两个不同概念,《全统安装定额解释汇编》有详细计算方法。 6、广州有灭火器的安装,10-20元一个,可补充,也可忽略,又没几个钱。 7、何必那么计较定额?只是一个参考,等你以后做多了,量都不想算了,靠估的,呵呵。
2009-12-29 13:24:51
-
一、电气工程 1)电缆穿钢管敷设,分三种:1、DN100以下套用相应的焊接管安装子目; 2、DN100/150定额中有专门的保护管子目; 3、再大的保护管穿不过电缆的,只能用电缆桥架了。 2)接线盒安装中的接线盒放在开关清单下面。 二、给排水工程: 1、套用柔性抗震铸铁排水管; 2、排水铸铁管内壁不用刷沥青漆的,只在外壁刷涂,内壁有流体在运动,刷的沥青漆能用几天,这个肯定是套用十一册中的管道刷漆子目; 3、管道刷防火漆两道。有个子目你搜搜“防火涂料防水剂两遍”陕西子目是11-2230; 4、排水管道的灌水试验套管道冲洗。 三、消防工程: 1、消防喷淋系统的调试就是套用水灭火系统控制装置调试; 2、地下室消火栓管要采用电伴热保温,保温材料为橡塑泡棉。套定额时套一个管道橡塑保温定额,再套第十册的“仪表设备与管路拌热 电伴热带/伴热电缆”; 3、手提式灭火器是不用安装的,拿来就可以用了。
2009-12-29 09:33:20
-
对于清单内容和全国的统一清单是没有区别的,不同的只是定额的计算规则,如果需要可以传给你
2009-12-28 15:34:23
-
1、有关河北安装工程清单预算的清单项与北京一致; 2、定额输入与北京第二也较接近,但定额选择规则也有很多不同之处: 请参考 一、电气工程 1) 电缆穿钢管敷设,明装架设。钢管直接可以套用电缆保护管;钢管的支吊架 另计; 2)接线盒安装都放在灯具开关清单下面. 二、给排水工程: 1)、排水管道采用机制排水铸铁管卡箍连接其实就是柔性接口, 套“柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)”定额; 2)、暗装的排水铸铁管要内外壁刷沥青漆,内壁刷沥青漆直接 执行外壁同一定额子目; 3)、管道刷防火漆两道,执行第十一册中管道刷漆相应定额 (主材调整成防火漆即可); 4)、排水管道的灌水试验套管道通球试验及管道冲洗。 三、消防工程: 1)、消防喷淋系统。清单中消防系统调试含在消防弱电定额子目内; 2)地下室消火栓管要采用电伴热保温,保温材料为橡塑泡棉。套定额时套一个管道橡塑保温定额,再套第十册的“仪表设备与管路拌热 电伴热带/伴热电缆”是合理的; 3)、手提式灭火器直接放在消火栓安装子目内,单加一项设备费即可(无安装费)。
2009-12-28 16:04:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看