je****@126.com 2009-12-28 17:42:09 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 283查看 4回答
GCL10.0钢筋文件导入图形中计算时提示构件的顶标高非法
钢筋导入图形后,汇总计算提示构件的顶标高非法,我的图纸上首层标高为3M,其中一个构件KL-K在钢筋中顶标高为3.55,导入图形后,超过本层层高,软件计算时提示此构件的顶标高非法,请问高手要如何修正,会影响图形中计算哪些工程量。问题补充:我已经想到多出的层高的构件要在二层中分层布置,但我的图纸是奇数偶数层不同的,二层中并没有这个构件,请问我要如何修改。如果在二层中本来没有此构件,于一层同一位置画在二层中,不会影响算量吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你KL-K的顶标高构件,要在二层中布置。
2009-12-28 17:43:56
-
把高出部分画在直层的梁分层二中,注意调整标高 对不起,我打错字了,应该是上层的分层2中,就是把高出的0.5高的梁在上层再建一个构件,画在分层2中,顶标高调整为9.5
2009-12-28 18:13:14
-
1、在GGJ8.0中,有层高的限制,所以会出现这样的提示; 2、可以通过两个办法解决这个问题: 一是通过修改层高,将一层的构件全部在本层层高范围同内,通过修改构件标高属性的办法修改不是按楼层默认标高的构件; 二是分层画超过一层楼层的构件。由于在GGJ8.0中层与层之间没有扣减关系,只要构件按位置画正确,软件会自动正确扣减。
2009-12-28 18:44:52
-
检查一下出问题的构件标高,是不是有重合的构件。
2010-01-03 09:58:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看