• 但标注负筋锚入支座的长度是什么?

    负筋只有一端标注时锚入支座的长度怎么算,还有那弯钩是多少??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    负筋只有一端标注时锚入支座的长度的算法,在定义负筋时,点开“计算设置”,就可以看到负筋在支座的锚固长度的设置,根据情况有五种选择,一般是取La,弯钩是多少,不应是弯钩,应该是弯折,弯折长度是板厚减去二个保护层。

    2009-12-29 06:06:07 

  • 你好:板底部的受力筋深入支座的长度是max(ha/2,5*d),当有人防要求时,是要按照人防的锚固要求做的。板上部的受力筋一般都是按一个锚固长度来算的,最小锚固长度为不小于250。当为一级钢筋时上下筋均要求有6.25d的半园弯钩。

    2009-12-29 06:10:30 

  • 满足一个锚固就可以