• 现浇板上预留洞后期封堵等问题

    浇注 现浇板 时 需要给 后期的 水暖 专业 预留孔洞, 结算时 是 清单 模式,现在已经明确了,预留 洞(穿墙和楼板处不是外墙) 的工料 都不予 记取。 但是 水暖 专业 布置好管道 以后 ,土建的要 对 穿楼板处 进行 支模 和 封堵,请问 这 部分费用 是否 已在 别的 项目内考虑了? 如果有 请 指明 具体的 出处 最好带图谢谢 各位 前辈 解答^_^

    问题补充:首先明确一点这不是洞侧壁模板,其次 抹灰和模板工程未像 混凝土 计算说明 中 明确说出 预留的 工料 不计。 而且 安装第 8册 室内 配管(焊接钢管)的工作内容里有 堵洞 这一项。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你所说的问题是一个施工单位内部的费用问题。给排水安装工程的管道安装均包括留(打)堵洞眼,这项工作是安装施工人员必须作的。现在由土建施工人员作了,应该扣除安装工的费用给土建工。这是个施工单位内部的问题,和建设单位没关系。 以实际使用材料人工扣除安装工的费用。依据就是给排水管道安装工作内容包括堵洞眼。不能光打不补。

    2009-12-29 23:12:28 

  • 工程量计算这些时没有扣除空洞的量,所以不再另计

    2009-12-29 11:26:30 

  • 我们河北定额中间对一块是有解释的,现浇钢筋砼墙、板上单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板也不增加的;单孔在0.3m2以上的时候,应该扣除的,洞侧壁模板面积并入墙、板工程量中间。砼也是这样的。