知趣识礼 2022-12-30 20:52:25 | 山东省 安装安装算量GQI | 358查看 1回答
老师们,这个图的备注是什么意思?我说一下我的理解麻烦看一下对吗?
二总线(从消控室电源进线处地下一层和地下二层用一根线到二层接线箱,每四层一根线到接线箱)
电源回路(从消控室电源进线处到东单元一根线,西单元一根线都上到顶层接线箱)
电话回路(设一个回路不明白啥意思)
另外问一下老师每四层一个回路从消控室上来的干线是到接线箱里还是在桥架里就行?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.二总线理解正确。一般消控室设在首层或地下-1层,线就走到哪层接线端子箱。
2.24V电源线走线方式同上,此图为四线制,都一定要走在同一个接线端子箱,方便与多芯控制电缆对接。
3.电源线1个回路,说明电源线带的设备数量较少,1根电源线并联这些设备,例如声光报警。
4.回路线,主线都必须进接线箱。
2022-12-31 01:52:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看