• 框架柱中箍筋肢数为12*12,怎么设置

    框架柱中箍筋肢数为12*12,而广联达软件钢筋2009中肢数只能1到10,这种情况怎么做啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只能输入10*10肢箍,另外在其它箍筋中再补充一个1肢箍筋纵横各一个。

    2009-12-29 19:37:34 

  • 1、这种情况下只能设置2*2 2、剩余的在其它箍筋设置 3、若输入10*10后,在其它箍筋里剩下的1个箍筋尺寸不好确定,因为10*10是平均分割柱的截面尺寸

    2009-12-29 20:16:22 

  • 最好单独输入 10×10 是把宽度除10以后的尺寸 所以只能设置22 然后其他的在其他钢筋手算输入