看唱本的驴 2009-12-29 21:02:44 | 山西省 其他专业 | 826查看 2回答
GGJ中的独立基础钢筋计算问题
独立基础在钢筋汇总完后,其中横向底筋的长度,软件中的公式描述是“0.9*基础底长”而纵向底筋的长度,软件中的公式描述是“净长—保护层—保护层” 难道横向和纵向的算法还不一样,按常规纵向的算法应该是对的!!!请教请教!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题还是要看计算设置的。从下图中可以看出,当独基受力筋长度计算设定值为2500时,只有长度大于或等于2500的钢筋,在计算时才会采用0.9*L,当钢筋长度不在设定范围内时,钢筋就会按“净长—保护层—保护层”来计算了。
2009-12-29 21:37:13
-
钢筋规范规定,基础边长大于2500mm时,钢筋可以按边长的0.9倍长度布置,你的基础一边为3000mm,大于2500mm,所以按照0.9*3000来布置,而另外一边为2000mm,所以没有按0.9来布置。
2009-12-29 21:14:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看