    你好:原因一:相邻板存在缝隙。

    方法一:选中板,放大可看到板之间存在缝隙,将板拉伸至相交即可。

    方法二:将板删除,重新绘制一个整体,再在需要的位置分割板处理。

    原因二:相邻板之间存在碎小的板。

    方法:选择需布置板筋的板图元,会发现存在碎小的板图元,将板合并或者删除,重新绘制一个整体,再布置板钢筋。