  • 每个配电箱单独连接一根线

    2023-01-05 18:59:51 

  • 手拉手,一根

    单独

    首次提交 2023-01-05 19:02:20  最近修改2023-01-05 19:37:16 (修改过1次)

  • 消防电源监控系统是总线制的,一根线连接所有的配电箱

    2023-01-05 19:09:11 

  • 每个消防接线箱单独连接一根线

    2023-01-05 19:23:33 

  • 你的截图,可不是消防电源监控系统。