定格 2009-12-30 23:04:20 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 199查看 5回答
钢筋2009错层有好的处理方法不
钢筋2009没有区域不好整体设置标高,,如果在单构件里调标高太慢了,分层解决不了问题,请问各位高手有没有好的方法问题补充:总不能去定义每个构件的标高吧,有相同的错层,只是标高不一样,镜像后不可能每个构件去调标高吧,,,有没有方便的方法,,比如说在算量里定好区域后导到钢筋里是不是可以呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能按标高定义构件
2009-12-31 08:23:52
-
有相同的错层,只是标高不一样,镜像先调整板的顶标高(拉框选中所有标高不同的板,统一修改顶标高),然后点"平齐板顶",使板下构件随板压下;如果是连续的错层,还得调整纵向构件(墙、柱)的底标高,也建议在各自构件中,拉框全选统一调整(呵呵,就两种构件,两次就调完啦)
2009-12-31 08:25:40
-
你可以选择同一区域的相同的构件(名称可以不同)然后按图纸要求设置相应顶标高和底标高,这样能快些
2009-12-31 08:26:42
-
直接输入构件的高度、标高画图就可以计算,2009是不受楼层高度限制的。
2009-12-31 07:28:55
-
可以直接设置 好钢筋信息 画图 在选择构件 改变该构件的 标高
2009-12-31 07:31:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看