• 请问专家和老师,房间电气改造,明PVC槽板配线套北京2005年房修定额电气专业中什么子目

    请问专家和老师,房间电气改造,明PVC槽板配线套北京2005年房修定额电气专业中1、①3-329 阻燃型塑料线槽敷设 (宽度mm) 25   ②4-113 配线及穿线工程 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、4-127 配线及穿线工程 塑料槽板配线 砖、混凝土结构(mm2) 二线 2.5   DQ10726 主 塑料槽板二线38~63 是第1项,还是第2项,还是其它子目,我整不明白3-329和4-127在工艺上有什么区别 ,本人对现场不熟,希望能解惑一下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    塑料线槽安装应选择;①3-329 阻燃型塑料线槽敷设 (宽度mm) 25 ②穿线应选择;4-113 线槽配线。 以上为一个组合。 (4-127 配线及穿线工程 塑料槽板配线 砖、混凝土结构(mm2) 二线 2.5   DQ10726 主 塑料槽板二线38~63) 塑料槽板和塑料线槽不是一个概念,塑料槽板是没有盖的。 4-127是个完整的子目,既有塑料槽板,又含有穿线。先前的说法有误,见谅!

    2010-01-04 11:00:21 

  • 房间电气改造,明PVC槽板配线套北京2005年房修定额电气专业中: 1、①3-329 阻燃型塑料线槽敷设 (宽度mm) 25   ②4-113 配线及穿线工程 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、4-127 配线及穿线工程 塑料槽板配线 砖、混凝土结构(mm2) 二线 2.5   DQ10726 主 塑料槽板二线38~63 是第1项,还是第2项,还是其它子目,这要看图纸要求用什么样的PVC槽板,3-329定额子目用的是“阻燃型塑料线槽”,而4-127定额子目用的是“塑料槽板”,两种材料不一样,所以要设置两种定额子目。两个定额子目在工艺上是没有什么区别。

    2009-12-31 04:15:50 

  • 首先 你应该 分开计 第三张 是配管 或槽板 定额 根据图纸用的 材质套相应的定额 第四章 是穿线 根据定额 你应该执行 4-127子目 包括槽板 宽在 38---63 MM 配线 2.5 两根

    2009-12-31 07:28:48 