张那个张 2023-01-08 18:26:13 | 河南省 安装 | 451查看 2回答
桥架里面电缆,是接一个配电箱一个电缆吗,需要计算重复部分吗
这个图里面接了两个配电箱,都是从zal出来的,计算电缆的时候,是从分支处分开到两个配电箱,还是从zal处已经是两根不同的电缆
计算电缆工程量时候,每一个电缆程度都是从zal开始到下一级配电箱
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要。因为是独立的电缆分别接入ZAL下面的空开;
电缆一般箱到箱,是一根缆。
2023-01-08 18:28:01
-
是的,一根电缆连二个配电箱,不是重复计量。
2023-01-08 22:02:02