li****@126.com 2009-12-31 10:30:13 | 山东省 其他专业 | 309查看 2回答
在钢筋算量中受力筋是否少算
在钢筋算量中我们板的布置都是按照轴线布置的,在布置受力筋的时候是否会少算了轴线到墙外侧的部分呢?好比如下图,实际钢筋长度为4500+240,但是软件只计算了轴线的长度4500,那么这种情况是否就会造成轴线到外墙的部分少算了120*2呢 另外在2008中我们也是按照轴线布置的,那么算板的工程亮的时候轴线到板外侧部分是否也少算了呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好, 1、根据04G101-4《现浇楼面与屋面板》图集第25页,板支座可划分为梁支座a、墙支座b、圈梁支座c和砌体墙支座d四种类型。 2、从你的公式可以看出,附图只有砌体墙,没有混凝土构件支座,这种情况符合砌体墙支座d的情况。此时钢筋平直段长度应为板长(宽)减保护层,也就是说钢筋的长度完全取决于板的长度,如果想加上240则板的尺寸也要加上240。 3、我们画有混凝土支座(梁、砼墙、圈梁)的板时,是因为软件中板可以识别其支座,再用净长加伸入支座的长度计算的,所以板画到支座内那个部位并不重要。但是你这种情况(没有支座的)要想算多长就必须得画多长。
2009-12-31 10:49:08
-
为什么还不升级到2009呢,这个问题就不存在了,2009的计算方法是不一样的,10.0的计算本来就错了,板底筋按图集应该是布到支座中心或5d的最大值,你的计算式里还要减保护层,这已经不对了
2009-12-31 11:08:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看