端子箱前后报警总线根数得相同吗?
消防端子箱引出几根报警总线S,就必须得从消控室引进相同根数的报警总线S到消防端子吗?这种情况下,就得从消控室引2组S、D、H线进此端子箱吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
嗯,这是必须的,36个点设一个隔离器,一个隔离器就得一根信号线
2023-01-10 09:56:00
-
从消控室引S、D、H线进此端子箱各1根
2023-01-10 11:00:35