真诚以待 2015-01-15 10:34:34 | 四川省 云翻样 | 1424查看 3回答
剪力墙遇约束边缘柱
剪力墙遇约束边缘柱时,水平分布钢筋和附加箍筋如何设置,剪力墙水平钢筋搭接按照百分之百搭接在剪力墙内,如何设置,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙遇约束边缘柱时,水平分布钢筋和附加箍筋如何设置,剪力墙水平钢筋搭接按照百分之百搭接在剪力墙内,如何设置,
答:剪力墙的遇约束边缘柱,水平分布正常通过。附加箍按11G图集设置。百分之百搭接把下图的为100%。
2015-01-15 12:42:04
-
1、水平筋正常布置
2、约束边缘拉钩 建议在单构建输入
3、在计算设置——剪力墙——搭接设置修改100%即可【温馨提醒:你看看是不是所有剪力墙错开率100%,一般情况下不是】
2015-01-15 13:33:22
-
2015-01-15 13:50:59