• 请问消防泵房管道问题

    请问消防泵房里说明阀门是法兰连接  可是管道连接没说什么形式  这种情况一般管道是法兰连接还是沟槽连接?如果是法兰连接管道该套什么定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按工业管道计算,焊接或沟槽连接,连接方式会影响造价,可以问设计

    2023-01-10 17:11:41 

  • 现在管道沟槽连接的多,不会是法兰连接,阀门法兰连接不影响管道连接

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的

    2023-01-10 17:10:29 

  • 阀门是法兰连接,管道必须是法兰连接。即;阀门的连接方式必须随管道的连接方式。

    2023-01-10 18:52:58 