• 关于基础层层高设置的问题

    基础底标高是-1.7,而室外地坪标高时-0.45,室内地坪标高时0.00.那么基础层层高是多少呢?

    问题补充:但是图中说明了基础顶部至-0.45为全长加密。这样我觉得是不是应该吧基础层高算至-0.45m呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    再图形算量中基础底标高是含基础垫层厚度的,再钢筋算量中基础底标高是不含基础垫层厚度的,基础层层高从正负0.000往下算就行

    2010-01-01 10:06:37 

  • 我的理解是 首先要看你是用钢筋10.0还是用钢筋2009画图,如果你用钢筋10.0设置标高那么基础层标高要设者成1.25,在工程设置—工程信息中将首层地面结构标高设置成-0.45即可。如果你用钢筋2009画图那么基础层高要设置成1.25,将首层底标高设置成—0.45即可。这样就解决了柱子钢筋从基础顶标高至-0.45为加密区了。

    2010-01-01 14:16:12 

  • 基础层高应该是1.7米,这是因为基础度标高是-1.7米,室内标高为+-0.00,首层底标高应该+-0.00。 你说的基础顶至-0.45应该是柱子加密吧?不应该影响基础层高。

    2010-01-01 14:35:11 

  • 这里设置是很明确的,基础的层高就是1.7m,室外地坪标高在工程设置中设置为-0.45,它影响的是基础挖填土方。

    2010-01-01 10:07:58 

  • 基础的层高是1.7。

    2010-01-01 10:09:33 

  • 按最深的基础底标高作为层高,如果你的-1.7米是最深的话,那这个工程的基础层高就是1.7米了。

    2010-01-01 10:10:07 

  • 室外地坪是挖土方时计算工程量用的 钢筋的不必考虑 基础层的底标高就是基础底标高 顶标高至正负零

    2010-01-01 10:10:37 

  • 为了画图方便,一般首层地面结构标高设置成0.000,基础层层高就是1.7m

    2010-01-01 10:13:38 