• 地下室人防外墙钢筋怎么看

    1. 如图,这是我根据图纸设置的,这样对吗?

    2. 哪个最上部的那个2C12的钢筋是横向加强筋吗?怎么设置?

    3. 还有些这个墙上一侧标注人防内,一侧标注人防外是什么意思?

    4. 有什么不对的地方可以帮我说明一下吗?谢谢


    5. 上部

    6. 人防

    7. 答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这是竖向垂直加强钢筋广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    剪力墙钢筋有多排时,用加号连接,则+号前是绘制方向的左侧,+号后是绘制方向的右侧;

    剪力墙钢筋的内外侧和绘制方向有关;

    若顺时针方向绘制,绘制方向的左侧为外,右侧为内,即+前为外侧,+后为内侧;

    若逆时针方向绘制,绘制方向的右侧为外,左侧为内,即+前为内侧,+后为外侧。

    上部

    备注:1.在工具下面勾选【显示方向】或点击键盘中“~”可以显示剪力墙绘制方向的箭头。