• !!!关于楼层设置的问题

    钢筋算量中,广联达“工程信息设置里面”有一个首层地面结构标高一般默认的是-0.05m。 我现在的图纸是这样的,一个别墅,基础底标高为-1.7,室外地坪标高为-0.45,首层室内地面标高为0.00,二层为3.6m,三层为7.2m,屋顶标高为11.58m。(以上标高均为建筑图中标注的标高) 但是问题出现了,首层柱子的标注中嗦标注的柱子布筋范围为基础顶面至3.55m,还有几个是基础顶面至1.7米。这样算来,首层柱子岂不是3.5米和1.7米了。反正我觉得是之前的那个“0.05m”在做鬼,我一直不能很好的理解这里。 请开导一下楼层设置这一块的谜团!!! 很烦勒!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    但是问题出现了,首层柱子的标注中嗦标注的柱子布筋范围为基础顶面至3.55m,还有几个是基础顶面至1.7米。这样算来,首层柱子岂不是3.5米和1.7米了。反正我觉得是之前的那个“0.05m”在做鬼,我一直不能很好的理解这里。 这个0.05指的是结构标高和建筑标高的差值。对于柱子来说,它的主要影响就是:0.05以上是一层柱子,以下是基础柱子。对于柱子的实际高度是没有影响的。

    2010-01-01 11:05:48 

  • 是的,就是将整个楼降低了50mm,你设置成0就好了。

    2010-01-01 13:43:59 

  • 我的理解是 那个-0.050是指首层地面结构标高,所以说你设置结构标高要看结构图的。那要看你的图纸首层结构标高是多少,按你的这种说发你的首层结构标高可能是0那么你就将首层结构标高改成0就可以了,这样就不会出现你所说的情况了。

    2010-01-01 13:46:48 

  • 也可以按建筑标高来设置,比较好理解一些,但是工程量有一些误差不过是很小的。

    2010-01-01 16:38:09 

  • 这没有什么矛盾,那它的底是-0.05,总高度还是3.6m。

    2010-01-01 11:00:57 

  • 这里就是建筑标高和结构标高的问题,如果觉得还有问题,把建筑结构好好理解一下!

    2010-01-02 08:16:44 