按定额计算规则电缆预留长度我计算的有误吗?
如图所示:如我从APE配电箱——AT配电箱,桥架敷设。计算方式:【(配电箱宽0.6m+高0.8m)+电缆头1.5m+上桥架5m+平面距离25m+下桥架5m+电缆头1.5m+(配电箱宽0.6m+高0.8m)】* 裕度1.025%=41.82m
请问这算法对吗大佬们?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
对的
2023-01-12 15:35:16
-
不对,应是(5+25+5)*1.025+1.4+1.5+1.4+1.5,预留和附加长度不乘系数1.025
2023-01-12 15:54:22
-
对的,电缆头和预留都要乘1.025
2023-01-12 16:00:17