• 钢结构厂房钢柱柱脚问题

    1. 钢柱与基础短柱相接的标高是-1.1米,但是钢柱直到-0.05米四面都有钢筋,钢筋是从基础短柱出来的吗?短柱上面是二次浇筑的?

    2. 如果是从短柱出来的,建模的时候可以直接把短柱标高设置到-0.05米,直接出混凝土和钢筋的量

    3. 钢柱脚刷水泥砂浆。C25砼包裹并设钢丝网防裂包,这个怎么建模?不能建模的话,它的工艺砼包裹设钢丝网是个啥情况,想象不到,有图片吗?

    4. 混凝土浇筑需要扣减钢柱C25砼包裹的量吧?

    5.不知道我理解的对不,请前辈指教。附图

    标高设置柱脚答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请设计单位书面确认。

    2023-01-13 07:20:13 

    • 钢柱与基础短柱相接的标高是-1.1米,但是钢柱直到-0.05米四面都有钢筋,钢筋是从基础短柱出来的吗?短柱上面是二次浇筑的?——是的

    • 如果是从短柱出来的,建模的时候可以直接把短柱标高设置到-0.05米,直接出混凝土和钢筋的量——可以是的

    • 钢柱脚刷水泥砂浆。C25砼包裹并设钢丝网防裂包,这个怎么建模?不能建模的话,它的工艺砼包裹设钢丝网是个啥情况,想象不到,有图片吗?——手工表格计算

    • 混凝土浇筑需要扣减钢柱C25砼包裹的量吧?——不扣除

    • 5.不知道我理解的对不,请前辈指教。附图——基本对的


    2023-01-16 14:50:39 