刘谨华 2023-01-13 08:49:41 | 山东省 安装 | 327查看 5回答
安装审计,住宅户内冷水管卫生器具的预留问题
如图为洗脸盆的给水预留立管,施工单位对横向出来的这点部分上报在冷水管道子目下补充了一个名为丝接弯头的主材,并说这一部分,也就是所有给水立管接卫生器具处都有这个管件且该管件不包含在定额中。想问各位老师,如何处理呢
2023-01-13 08:50:21 补充
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
他们说的有道理,可以给。这个没有多少钱一个2元左右
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-01-13 08:59:40
-
就单独列丝接弯头的主材。
2023-01-13 08:59:54
-
这是PPR的内丝弯头,也可以称之为钢塑转换接头,管道安装子目里面已经包含了它的安装费,只是计取材料费就可以了,DN15的价格大概在6元左右
2023-01-13 09:13:52
-
定额含了丝接弯头该管件的安装费,主材费可以单独算的
2023-01-13 09:20:11
-
合理要求,如果不做这些,后期(卫生洁具安装)无法施工。
2023-01-13 09:31:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看