卡罗 2023-01-14 10:25:57 | 江苏省 土建 | 604查看 2回答
人防外墙钢筋设置
剪力墙复制到了基础层,就变插筋和搭接了,但是人防墙钢筋是不能搭接的,还想保持纵筋锚固的效果,这要怎么设置,我也不想修改剪力墙的底标高,因为复制到基础的剪力墙我要设置垂直加强筋的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
选择纵筋锚固的算法,就不会出现搭接了。基础层不画剪力墙,上层按基础底标高定义墙 底标高。
首次提交 2023-01-14 10:28:08 最近修改2023-01-14 10:29:15 (修改过1次)
-
你好:在编辑钢筋里面修改钢筋长度,然后锁定构件。【软件是按照平法插筋计算的】
2023-01-14 10:28:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看