白 2023-01-14 11:16:36 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 282查看 5回答
门窗宽大于2.1m处要设置构造柱,GZ高度是平齐门窗高度还是层顶标高?
如下图,门宽大于2.1m,但门距离矩形柱不超过100mm,此处还需要布置构造柱吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.门窗宽大于2.1m处要设置构造柱,GZ高度是平齐门窗高度还是层顶标高? GZ高度与门窗洞口上方过梁顶标高平齐。
2.门宽大于2.1m,但门距离矩形柱不超过100mm,此处还需要布置构造柱吗? 墙垛小于400mm,可加宽构造柱。
2023-01-14 11:24:10
-
门窗顶
2023-01-14 11:17:43
-
构造柱上层高,抱框是到洞口顶
2023-01-14 11:18:32
-
具体是否高度达到门窗顶还是层顶标高需要看说明里是否注明“构造柱与过梁形成整体”等类似的话,如果没有一般是到层顶标高;第二个门两边与矩形柱的情况是不需要布置构造柱的
2023-01-14 11:20:14
-
你好:层顶标高,需要设置抱框柱。
2023-01-14 11:22:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看