哎呀呀 2023-01-17 00:57:01 | 福建省 安装安装算量GQI | 763查看 3回答
低压出线地下室:6SC100,-0.7m是什么意思?是出建筑物外吗?求指点!
图中300×1000的图形是竖向桥架吗?(注:二楼这个位置为变配电室)
高压进线-0.7m,那桥架的底标高是-0.7m吗? 还是±0.00由高压进线穿管水平进入再向上0.7m进入桥架?
低压出线地下室:6SC100,-0.7m是什么意思?是出建筑物外吗,那与它连接的那个竖向桥架既没有上二层也没有去地下室,是干嘛的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图中300×1000的图形是竖向桥架(注:二楼这个位置为变配电室).
2.高压进线-0.7m,穿管SC100是-0.7米再向上穿管0.7m进入桥架。
3.低压出线地下室:6SC100,-0.7m是6SC100的埋地深度,是出建筑物外,那与它连接的那个竖向桥架既没有上二层也没有去地下室,是备用。或咨询设计单位确认。
首次提交 2023-01-17 07:41:40 最近修改2023-01-17 07:42:13 (修改过1次)
-
看电气系统图
室外高压进线-0.7m,经过发电机房,要看电气图纸或电气系统图相关图纸确定。
室外引入低压出线地下室:6SC100,-0.7m,要看电气图纸或电气系统图来确定。
2023-01-17 01:05:47
-
一、是。
二、桥架的底标高是-0.3米,接线管由 - 0.7转弯向上至 - 0.3米,进入桥架,给二层配电室送电。
三、低压出线管与进线管一样,由 - 0.7转弯向上至 - 0.3米高度,进入桥架,桥架是从二层配电室下来的。
首次提交 2023-01-17 07:44:23 最近修改2023-01-17 07:46:28 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看