• 低压出线地下室:6SC100,-0.7m是什么意思?是出建筑物外吗?求指点!

    标高

    1. 图中300×1000的图形是竖向桥架吗?(注:二楼这个位置为变配电室)

    2. 高压进线-0.7m,那桥架的底标高是-0.7m吗? 还是±0.00由高压进线穿管水平进入再向上0.7m进入桥架?

    3. 低压出线地下室:6SC100,-0.7m是什么意思?是出建筑物外吗,那与它连接的那个竖向桥架既没有上二层也没有去地下室,是干嘛的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    • 1.图中300×1000的图形是竖向桥架(注:二楼这个位置为变配电室).

    • 2.高压进线-0.7m,穿管SC100是-0.7米再向上穿管0.7m进入桥架。

      3.低压出线地下室:6SC100,-0.7m是6SC100的埋地深度,是出建筑物外,那与它连接的那个竖向桥架既没有上二层也没有去地下室,是备用。或咨询设计单位确认。


    首次提交 2023-01-17 07:41:40  最近修改2023-01-17 07:42:13 (修改过1次)

    1. 看电气系统图

    2. 室外高压进线-0.7m,经过发电机房,要看电气图纸或电气系统图相关图纸确定。

    3. 室外引入低压出线地下室:6SC100,-0.7m,要看电气图纸或电气系统图来确定。

    2023-01-17 01:05:47 

  • 一、是。

    二、桥架的底标高是-0.3米,接线管由 - 0.7转弯向上至 - 0.3米,进入桥架,给二层配电室送电。

    三、低压出线管与进线管一样,由 - 0.7转弯向上至 - 0.3米高度,进入桥架,桥架是从二层配电室下来的。

    首次提交 2023-01-17 07:44:23  最近修改2023-01-17 07:46:28 (修改过1次)