小核桃 2010-01-04 10:04:03 | 辽宁省 其他专业 | 2816查看 1回答
关于地下夹层的设置
钢筋10.0中: 本工程为桩承台基础,设有地下夹层(车库)和地下一层,基础顶标高为-6.45,夹层顶标高为-3.15,地下一层顶标高为-0.1,我想问一下地下夹层在建楼层的时候应该怎么设,是单设一个地下楼层,还是应该设成是基础层的子楼层?“子楼层”又是怎样一个概念?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基础层为必设层,顶标高设置到-6.45m;负二层从-6.45m到-3.15m;负一层从-3.15到-0.1m。即两层地下室。 2、设置几层并不是一定就影响钢筋量,就算层高设置成3m,一样还可以画4m高的柱子,因为标高是开放的。唯一受影响的是钢筋接头数量,建两层地下室,则会计算两次接头(柱墙一层一次搭接或连接,具体设置几层也可根据搭接几次考虑,这种六米的一般设置两层)。 3、在楼层画不下的东西可以设置子层去画,相当于分层一样。
2010-01-04 11:57:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看