孙老师 2023-01-23 18:45:19 | 山东省 土建预算施工结算土建计量GTJ | 2443查看 6回答
剪力墙竖向有两排直径不同的钢筋,并且墙外侧有竖向(垂直)加强钢筋,图纸要求
暗柱竖向钢筋同依附剪力墙。请问老师1.暗柱中排竖向钢筋直径如何确定?2暗柱是否计算竖向加强筋?依据是什么(图集/规范)
2023-01-23 18:58:20 补充
1.暗柱中排竖向钢筋如何确定?
2.暗柱是剪力墙的一部分,是否同剪力墙计算加强筋?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱里不要设剪力墙下边的附加筋,依据是咨询一下设计人员
暗柱的主筋可以在截面编辑里处理,分别画出不同的主筋
首次提交 2023-01-23 18:53:20 最近修改2023-01-23 19:21:04 (修改过1次)
-
加强筋在剪力墙的其它钢筋中输入
2023-01-23 18:55:03
-
1、暗柱用约束边缘非阴影部分柱定义,竖向钢筋不用输入。
2、暗柱不输入竖向钢筋时,计算同剪力墙,包含加强筋。
2023-01-23 19:06:11
-
你好:暗柱是按照图纸要求布置剪力墙竖向钢筋,是否计算剪力墙加强钢筋需要咨询设计明确的。
2023-01-23 19:57:22
-
暗柱中排竖向钢筋直径应根据设计图纸来确定 的.2.暗柱是要计算竖向加强筋
2023-01-24 16:58:32
-
暗柱的配筋看柱配筋图,暗柱不计算加强钢筋。
2023-01-27 11:46:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看