聪明的哈密瓜 2023-01-27 11:30:17 | 山东省 土建 | 1943查看 4回答
屋面防火隔离带:屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周
1、这个包含屋顶上的电梯机房屋顶?
2、包含首层突出来的门厅屋顶吗?
3、包含非上人屋顶电梯机房屋顶?
4、包含屋顶上正压送风机房屋顶吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
屋顶防火隔离带做法是什么呢。在施工的过程中有一些细节需要注意,因此我们在施工时还需了解屋顶防火隔离带施工注意事项是什么。下面我们就具体来看看。
屋顶防火隔离带做法是什么?
一、直接用粘接砂浆岩棉防火隔离带夹在EPS、XPS等保温材料中间粘贴在房子屋面。用不锈钢抹子在女儿墙表面均匀涂抹一道厚度为1.6mm的抹面胶浆﹙面积略大于一块网格布范围﹚,立即将玻纤网压入湿胶浆中,待胶浆干硬至可触碰时,在涂抹上第二道抹面胶浆,直到全部覆盖玻纤网。
二、玻纤网格布的铺设应自上而下,沿外墙一圈一圈铺设当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45度方向补贴一块标准网,以防止开裂。标准网间应搭接≥100mm,分段施工时应预留搭接长度,加强网间须对接,其对接处应紧密对接。
三、在转角部位,标准网应是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm,加强网应顶角对接布置。
四、铺设玻纤网时,玻纤网的弯曲面朝向墙面,并从向四周用抹子抹平,直到玻纤网完全嵌入磨面胶浆内,目测无任何可分辨的网格布纹路,若有裸漏的玻纤网,应再抹适量的抹面胶将进行修补。
五、全部抹面胶浆和玻纤网铺设完毕后,不得挠动,至少静置养护24h,才可进行下一道施工。
屋顶防火隔离带施工注意事项是什么?
一、防火隔离带是一种用来防止火势蔓延的产品,这种产品大大的减少了财产的损失。特别是建筑外墙防火隔离带确保了建筑的安全性,防火隔离带设计要符合不同的环境需要。
二、2010年国家出台了建筑的外保温和外装饰的标准,这些标准是和建筑外墙防火隔离带有关的。
1、当民用的建筑超过一百米,所使用的保温外墙防火隔离带的燃烧性能要达到A级,用来保证高层居民的安全。
2、当民用的建筑在六十米到一百米之间时,可以适当的对外墙外保温防火隔离带的标准降低,但是不能比B2级还要低,要每层设置水平防火隔离带。
3、防火隔离带就是用来保护安全的,即使在二十四米到六十米的高度,也要让防火保温隔离带的燃烧性能在B2级以上,要每两层设置。
4、在二十四米一下的建筑中,所使用的保温隔离带的燃烧性能同样应该在B2级以上,这时就要每三层设置了。
三、为了保证居民的居住安全,出台了以上的规定,建筑外墙防火隔离带的质量,将决定居民的安全与否,不仅如此,在进行防火隔离带施工也要注意每一步。安全的环境是每个人都需要的。
2023-01-27 11:49:33
-
是否包含需要看设计的平面布置图标注
2023-01-27 11:33:18
-
包括
2023-01-27 11:53:03
-
看节点大样及说 明,
2023-01-27 12:37:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看