梁 柱 箍筋 长度问题
通常按设计或规范中要求柱保护层为30,梁为25 。以此设置的话,钢筋软件中计算的箍筋如图中所示。 往往我们的工程设置中都是以箍筋外皮计算长度,问箍筋是不是算短了? 而设计中往往只说了柱,梁的保护层按30和25算,这只是说的柱,梁的主筋到砼的边缘,而箍筋在主筋的外侧,也就是说箍筋应该加上4个箍筋直径。请大家讨论下。。。。。。? 附:图片4567问题补充:也就是说上图中的箍筋长度是不是有问题?应该至少加上4个箍筋直径,同理,剪力墙的拉筋侧更长,应该在软件计算的基础上加上竖向钢筋直径和水平筋直径。对吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
保护层应该是主筋的
2010-01-04 11:42:45
-
规范的保护层是从主筋的外皮算的
2010-01-04 11:45:27
-
保护层指的是主筋的保护层;且箍筋长度算至外皮,这么算: l=(b+h)*2-8c+8d+1.9d*2+max(10d,75)
2010-01-04 11:49:45
-
保护层是指主筋的保护层
2010-01-04 11:56:16
-
你好, 1、很多人刚刚接触广联达软件时,都接受(理解了)了广联达所给的箍筋计算公式,但是真正会自己推导的人却为数不多,导致了很多人对间接结果的公式产生很多疑问。 2、最主要的问题是不知道11.9d是按照外皮计算的情况下推导出来的(需注意计算前提是按外皮情况推导,结果是中轴线效果),计算时如果按照中轴线推导,实际上135度弯钩的增加长度就不止是11.9d了。这里强调的是必须知道11.9d的推导原理,才能知道为什么用外皮度量是11.9d(11.9的效果就是按外皮度量时,实现中轴线的结果)。 3、明白了上边这个情况,再说+8d和+4d的问题才好理解。假设按外皮推导,+8d之后,我们又加了11.9d,使得两个135度弯钩处又回归到了中轴线,这里是没有问题的。但是三个直角处还有6d还在外皮,而通常这里我们是不-6d或3d的,因为这个直角实际上不是直角而是直角弧,我们可以减去三个直角的弯曲调整值过度到中轴线上。 4、这样问题就明确了,实际上两种计算方法都可以推导出一个结果。第一种是按照广联达的方法,两个135度角加11.9d(过度到了中轴线),三个直角扣掉弯曲调整值;第二种是你所说的+4d,但是首先加11.9d就不对了,另外三个直角也要扣中轴线直角到中轴线弧角的弯曲调整值。
2010-01-04 12:57:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看