3791310004 2023-01-28 16:29:58 | 山东省 安装 | 493查看 6回答
请问以下管线描述中,既有SC50又有CT,意思是电缆穿在钢管里然后一起在桥架里?
还是说有桥架的地方走桥架,没桥架的地方穿钢管?
管线图纸标注为:WDZ-YJY-4x25+1x16 SC50 CT 1AL 25kw
2023-01-28 16:36:28 补充
2023-01-28 18:59:47 补充
2023-01-28 18:59:59 补充
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有桥架的地方走桥架,没桥架的地方穿钢管。
2023-01-28 20:56:25
-
是电缆沿桥架敷设,出了桥架穿钢管敷设。
2023-01-28 16:31:22
-
看下图纸说明,没见过这种敷设方式,是不是图纸标注有误
2023-01-28 16:32:41
-
有桥架的地方不需要穿管
2023-01-28 16:34:09
-
有桥架走桥架,无桥架钢管敷设,用设置起点选择起点敷设方式
2023-01-28 16:34:16
-
有桥架的地方走桥架,没桥架的地方穿钢管.
2023-01-28 16:43:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看