• 基础层柱的接头怎样解决

    你好.基础层高5M,柱它只在基础层计算插筋,而竖项筋和上层的钢筋合并,这样的话基础层就没了接头,我需要基础里有插筋又有竖项筋要怎么解决.谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这样操作: 首先:你定义好基础层的高度为“独基、条基或筏板的顶标高”; 第二:你定义一个“-1层”高度用“5米减基础层高”; 第三,定义柱构件,画下就可以了,这样又有插筋又有竖向筋。

    2010-01-04 18:00:56 

  • 你说的不可能的,在基础层要么设置插筋,要么设置纵筋锚固,无论怎么设置,钢筋都是从基础底向上计算的,钢筋工程量都一样,不同的是,设置插筋,在负一层就多出一个竖向钢筋接头工程量。设置纵筋锚固,就少算一个钢筋竖向接头工程量,

    2010-01-04 19:54:03 

  • 基础层计算插筋,而竖向筋和上层的钢筋是在基础的上表面搭接的,再不没有必要计算什么钢筋了