沉思 2010-01-04 20:24:51 | 河南省 行业软件 | 335查看 5回答
在高层建筑中,每户进户门都有接地,在河南2008安装定额中该怎样计算工程量,怎样套定额呢
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据设计要求,如采用建筑物的钢筋接地时,按延长米计算并套均压环接地的子目;假如设计为敷设元钢或扁钢为接地母线时,则按延长米计算并套户内接地母线的子目并输入主材单价。
2010-01-05 08:34:24
-
套用均压环子目,工程量按照设计图纸计算的延长米套用定额即可
2010-01-07 16:41:36
-
河南怎么会有这个要求呢? 如果要做,那么肯定这是均压环的作用,应该套用避雷网安装的均压环焊接子目,工程量按照设计图纸要求计算焊接的延长米即可。
2010-01-04 21:26:12
-
应该加等电位箱吧,一般安装在洗面盆下。
2010-01-04 22:21:52
-
需要另行计算啊
2010-01-04 22:30:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看