• 1、洞两侧构造柱/ 抱框柱顶标高(m)是选洞口上方过梁顶标高还是层顶标高?

    1、洞两侧构造柱/ 抱框柱顶标高(m)是选洞口上方过梁顶标高还是层顶标高?我的窗台压顶用过梁画的,有的窗户上端直接设计到梁底了,没有过梁,但是有压顶。布置完压顶之后构造柱高度就成了层底标高到压顶的顶标高了。压顶我不会用压顶构件画,我不会输钢筋信息。用过梁画,输钢筋简单点。
    2、构造柱间距(mm)是填5000还是3000?我填5000,没有生成构造柱;填3000,生成了14个构造柱,并且我量了墙长都是小于5m的。2、构造柱间距(mm)是填5000还是3000?我填5000,没有生成构造柱;填3000,生成了14个构造柱,并且我量了墙长都是小于5m的。

    生成构造柱窗台压顶

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议构造柱不用生成设置,按图纸要求定义并绘制也快捷

    2023-02-01 10:26:06 

  • 1、洞两侧构造柱/ 抱框柱顶标高(m)是选洞口上方过梁顶标高还是层顶标高?【是过梁标高】我的窗台压顶用过梁画的,有的窗户上端直接设计到梁底了,没有过梁,但是有压顶。布置完压顶之后构造柱高度就成了层底标高到压顶的顶标高了。压顶我不会用压顶构件画,我不会输钢筋信息。用过梁画,输钢筋简单点。
    2、构造柱间距(mm)是填5000还是3000?我填5000,【是大于5米等于5米长的墙要设置】没有生成构造柱;填3000,生成了14个构造柱,并且我量了墙长都是小于5m的【小于5米长的墙不用设置构造柱】。2、构造柱间距(mm)是填5000还是3000?我填5000,没有生成构造柱;填3000,生成了14个构造柱,并且我量了墙长都是小于5m的。【不用设置】

    2023-02-01 10:28:26 