60****@163.com 2010-01-05 09:58:08 | 辽宁省 其他专业 | 1314查看 2回答
基础梁纵向受拉钢筋搭接接头面积在百分50的时候有搭接长度修正系数1.4
基础梁纵向受拉钢筋搭接接头面积在百分50的时候有搭接长度修正系数1.4
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你可以看看我剪贴的06G101-6图集,搭接100%,修正系数1.6.
2010-01-05 15:21:06
-
????????? 你想说什么啊?呵呵。。。这些个搭接系数在计算设置中都是以百分数出现的,是和03G对应的,你只要修改了百分数那么也就间接的修改了搭接系数。。。再者在设置中是可以修改任何构件的搭接百分数的。。所以。。。
2010-01-05 10:05:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看