夨坕 2023-02-02 08:50:09 | 山东省 安装预算 | 343查看 4回答
电气里面,这一句说明是什么意思?镀锌圆钢的位置在哪?需要算到的工程量有哪些?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
室外地面下1m预埋一根长1mφ10镀锌圆钢
2023-02-02 08:52:26
-
镀锌圆钢的位置在接地引下线外墙地面下1.0米引出,按接地母线计算
2023-02-02 08:58:11
-
设计说明此句描述的镀锌圆钢一般在基础接地图纸的建筑物四个角落,引出镀锌圆钢,以免接地无法达到设计要求时增加人工接地,需计算的工程量依据设计说明及基础接地图纸结合计算,主要看图纸给出多少点位
2023-02-02 09:07:34
-
引下线数量*热镀锌圆钢敷设长度1m
2023-02-02 09:12:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看