• 梁的抗扭腰筋和侧面纵筋怎么输入

    说明:梁腹板纵筋应均匀对称地布置在梁截面中心线两侧;除注明者外,当梁腹板高度>=(大于等于)450mm时梁侧面设置纵向构造筋b12,间距<=(小于等于)200,拉筋直径同梁箍筋,间距为梁箍筋的2倍。除特殊注明外,所有边梁每侧均设抗扭腰筋b14,间距<=(小于等于)200(图中注明者除外) LL1(1)200*430 a8@100(2) 3b16;2b18 XL(1) 200*550 A8@100(2) 3B20;2B18 这两种梁侧面纵筋和抗扭腰筋以及拉筋怎么输入呀?谢谢!

    问题补充:说明上说拉近直径同梁直径,可是G101-1上说梁宽小于等于350时,拉筋直径为6mm,大于350时,拉筋直径是8mm,我输那个直径,间距是多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的梁高减去板厚,腹板高度就会少于450了,不需要设置构造钢筋了。当设计与03G101图集矛盾时,按设计办。

    2010-01-05 11:30:07 

  • 从这条梁的配钢筋信息里面是没有构造钢筋,另外梁的腹高是否已经超过450mm的问题,有才能按说明设置。

    2010-01-05 11:20:21 

  • LL1不用 腰筋了 XL1 需要 在原位标注 里加上4根 腰筋 拉筋 可以参照 图纸 说明 应该有 说。一般 是6的。

    2010-01-05 15:16:55 

  • LL1(1)200*430,不需要设置侧面筋。 XL(1) 200*550,需要设置侧面筋,在“集中标注”中输入即可。 拉筋 应该说图为大。如果图纸没有特殊说明就按图籍。